37****@qq.com 2014-09-25 20:41:45 | 重慶市 安裝算量GQI | 8297查看 2回答
埋地管道防腐蝕應該套是什么定額?
說明提到:室外埋地給水鋼管 應進行加強級防腐,除銹后,先刷紅丹防銹漆二道,再刷環氧瀝青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其總厚度應達到3mm。 這樣套定額對嗎?如下:
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復:我感覺應該執行以下子目,
并把最后一項中定額含量中的玻璃布扣除,因為設計沒有要求玻璃布。
你選擇的不是加強級防腐,加強級防腐屬于埋地管道綜合刷油。
2014-09-26 08:52:13
-
加強級防腐是二布三油,除銹后直接做加強級防腐就行了,不需要刷紅丹防銹漆
?
2014-09-28 16:59:59
-
說明提到:室外埋地給水鋼管 應進行加強級防腐,除銹后,先刷紅丹防銹漆二道,再刷環氧瀝青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其總厚度應達到3mm。 這樣套定額對嗎?如下:
-
室外埋地給水鋼管 應進行加強級防腐,除銹后,先刷紅丹防銹漆二道,再刷環氧瀝青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其總厚度應達到3mm。 這樣套對嗎?
-
室外埋地給水鋼管 應進行加強級防腐,除銹后,先刷紅丹防銹漆二道,再刷環氧瀝青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其總厚度應達到3mm。 這樣套對嗎?
-
室外給排水管道中,埋地管道采用瀝青漆刷兩遍。 請問:“埋地管道防腐鋼管環氧煤瀝青漆一底兩面”這個子目的工作內容本身是不是就包括了刷兩遍瀝青漆?謝謝多指教! 在定額中我看到只有埋地管道刷瀝青漆這個子目。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看