龍sir 2011-03-01 17:26:37 | 山東省 其他專業 | 4295查看 6回答
剪力墻豎向鋼筋頂部框架梁時如何錨固
剪力墻上部為框架梁時 剪力墻豎向鋼筋頂部構造如何設置 是否可直錨
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻上部為框架梁時 剪力墻豎向鋼筋頂部構造 可只要滿足錨固長度就可以直錨;
2011-03-01 17:27:38
-
滿足lae(la)≤框架梁高-保護層 剪力墻豎向鋼筋可直錨
2011-03-01 20:03:07
-
回答:剪力墻上部為框架梁時 剪力墻豎向鋼筋頂部構造:墻身縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度
2011-03-01 17:32:24
-
剪力墻墻肢內,上部也好下部也好或中部也好,都不可能有框架梁。剪力墻墻肢內的梁為暗梁,框架梁或連梁是連于剪力墻墻肢之間。 框架梁連于剪力墻墻肢之間時,其端部以剪力墻為支座,該部位剪力墻與梁端重疊,但通常情況下該部位的剪力墻端是設置了暗柱的,不存在剪力墻的垂直鋼筋。如果沒有設置暗柱,到是可以看做該剪力墻端上部有框架梁。 剪力墻垂直鋼筋頂部錨固,軟件默認的是以板為錨固對象,任何情況下都不是以梁(無論是哪一類梁)為錨固對象的,如果要以梁為錨固對象,必須修改其計算設置。 建筑物中各構件的錨固長度基本上是固定的數值,通常情況下(可以通過修改計算設置來達到設計圖所要求的錨固方式),當錨固對象滿足直錨長度時就采用直錨,不能滿足直錨時才采取彎折的方式以達到該固定的錨固長度數值。
2011-03-01 18:03:43
-
根上部是平板的鋼筋一樣
2011-03-02 08:36:02
-
剪力墻上一般布暗梁,端布布暗柱
2011-03-02 09:16:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看