  • 有暗柱和端柱,在繪制剪力墻時,是繪制到暗柱或端柱外側還是內測

    在有暗柱或是端柱的情況下
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    因暗柱和端柱屬于剪力墻的加強構造,屬于剪力墻的一部分,所以有暗柱和端柱,在繪制剪力墻時,應該繪制到暗柱或端柱外側,即覆蓋暗柱。

    2011-02-16 16:00:58 

  • 如果柱子混凝土強度比墻小,就到外側,如果大就到內測,其實內外側一樣,圖形算量軟件自動扣減,鋼筋就是有點不一樣,也要看圖紙

    2011-02-16 15:28:56 

  • 有暗柱和端柱,在繪制剪力墻時,是繪制到暗柱或端柱外側還是內測? 我的回答:有暗柱和端柱,在繪制剪力墻是繪制到暗柱或端柱外側。

    2011-02-16 15:25:59 

  • 繪制時候中到中吧!

    2011-02-16 15:26:04 

  • 有暗柱和端柱,在繪制剪力墻時,繪制到暗柱或端柱外側還是內側鋼筋量的計算都是一樣的!所以繪制到外側、內側都可以。一般繪制到軸線交點比較方便。

    2011-02-16 15:44:59 