剪力墻連梁遇墻洞
求教:剪力墻結構 在兩個暗柱間有墻洞上設連梁 連梁的集中標注如下 LL12 300-500 φ8@200(2) 2Φ16;2Φ16 (0.060) 層底標高0.00 層頂標高3.0 墻洞寬2米 問墻洞高我該設多少? (0.060) 是什么什么意思 有什么影響?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納求教:剪力墻結構 在兩個暗柱間有墻洞上設連梁 連梁的集中標注如下 LL12 300-500 φ8@200(2) 2Φ16;2Φ16 (0.060) 層底標高0.00 層頂標高3.0 墻洞寬2米 問墻洞高我該設多少? (0.060) 是什么什么意思 有什么影響?有影響的,說明該連梁比板頂高0.06米,你的連梁高應該是3.06米。如果不改影響洞口的高度,對鋼筋沒有什么影響的。
2011-02-16 14:05:27