喜子 2011-01-20 09:03:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1170查看 4回答
過梁的規格
我這圖紙上只說了見03G322 選用GLXXX2 配筋不知道多少?另外當梁到洞口的距離近的話不足以放過梁時。。大家往往怎么來處理的? 先說明哦 我這里網速慢 下載不了圖集 又要趕工啊。。大家給我一個數據吧。。謝謝!!問題補充:填重墻200厚的 過梁編號沒說啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當梁到洞口的距離近的話不足以放過梁時,采用圈代過的形式,就是將洞口上方的圈梁或框架梁在洞口處高度加大,箍筋相應加大 山東的計算規則是洞口上方那一塊包括深入墻內的部分(一般一端250)算做過梁,也就是說圈梁或梁算量時要扣除洞口上方這一塊,所以直接用個大截面的過梁畫上就可以
2011-01-20 09:17:21
-
圖集后面有配筋的
2011-01-20 09:15:55
-
得知道是什么墻,墻厚是多少,洞口多大的才能給你數據,要不你說出過梁的編號也能給你數據。
2011-01-20 09:16:22
-
您沒說清楚用圖集哪一頁啊
2011-01-20 09:21:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看