POWER 2011-01-17 16:22:51 | 云南省 土建算量GCL2013 | 632查看 1回答
圖形2008計算填充墻體,沒有完全扣除砼所占體積。
在使用圖形2008時,發現軟件在計算填充墻體積時,沒有完全扣除砼所占體積。 比如: 在某大門設計中,門頭的上方分別有兩塊板,板厚均為200mm,板頂標高分別為8.6m和9.4m,兩塊板之間是填充墻,填充厚度為600mm。 計算時,我發現如果不人工調整墻的起點底標高,軟件匯總后墻體沒有扣減底板砼(底標8.4至頂標8.6)所占的體積。 另外,計算砌體加筋時也有這個問題,軟件沒有扣除砼構件所占墻體體積,導致鋼筋多算。 不知是我的操作哪里出了問題?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個應是在計算設置中(計算規則中正確選擇板和墻扣減的關系),板和墻體的扣減關系中看看他們的扣減關系是否選擇了扣減板的體積。
2011-01-18 07:25:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看