qiutianle 2011-01-05 15:00:38 | 重慶市 其他專業 | 2873查看 4回答
負筋(跨板受力筋)分布筋、溫度筋是否帶彎勾
負筋(跨板受力筋)分布筋、溫度筋是否帶彎勾?依據?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納先看一下三版規范(GB50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》)的規定: 1、92版規范規定:圓鋼末端必須設置180度彎鉤; 2、02版規范規定:受拉圓鋼末端必須設置180度彎鉤; 3、11版規范規定:受拉圓鋼末端必須設置180度彎鉤,受壓鋼筋不做彎鉤。 注意三者是有區別的,現行的規范是02版,但是從規范改版的趨勢已經可以看到,圓鋼做受壓鋼筋或非受力鋼筋時,是無需做180度彎鉤的。這一點可以從彎鉤的作用加以考慮,彎鉤的作用是增加圓鋼的抗拉效果,如果鋼筋不受拉設置彎鉤根本沒有什么意義。如03G101-1圖集第34頁注4已經明確,受壓鋼筋可不做彎鉤。 因此根據現版規范的規定,是否設置彎鉤只需考慮鋼筋是否受拉即可,分布筋其固定作用,不是受拉鋼筋,因此無需彎鉤;溫度筋是受拉鋼筋,因此需要彎鉤。
2011-01-06 10:27:36
-
都要有,看規范就知道了。
2011-01-05 15:03:03
-
一級鋼筋(圓鋼)均應帶彎鉤,二級鋼筋(螺紋)如果設計無要求可不設彎鉤
2011-01-05 15:05:08
-
規范要求一級鋼是要帶彎鉤的。但對于分布筋來說是不受力的,從受力角度來說不做彎鉤也是可以的。
2011-01-05 15:14:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看