wsmhyj 2010-12-30 14:37:02 | 河北省 其他專業 | 1183查看 2回答
電纜橋架怎么計算
我的圖紙是這樣的箱子尺寸是800*1800*450 從箱子出來就走橋架,箱子在地下室地下室層高是4.1,(底標高是-4.1米)箱子底下是16號槽鋼,落地安裝,從箱子至配電室走橋架,橋架的高度是-1.0米,箱子是上出線,我有兩個問題 1、從箱子出來的電纜要進橋架,箱子出來到橋架高度的垂直距離還用走橋架嗎,如果不走橋架需要穿管嗎 2、電纜從箱子走橋架進配電室,我想知道配電室的豎直橋架高度從哪開始是從-4.1嗎 謝謝大家幫我回答一下
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、地下室部分一般都是走橋架,配管位置不準確,配電箱在槽鋼上,你要考慮槽鋼的高度,0.2或者0.3,豎向橋架就是3.1-0.2或0.3。 2、橋架的高度一般都是一樣的,都在-1.0米,但是具體到施工的話,你就得看圖紙了,圖紙上,如果配電室那段沒有另外標注,你就看-1.0米考慮就行了。 從箱子出來,走橋架
2010-12-30 14:59:08
-
從箱子出來的電纜要進橋架,箱子出來到橋架高度的垂直距離用走橋架。 應該扣除箱子的高度
2010-12-30 14:58:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看