-
yjhd-he 2010-12-14 07:24:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2315查看 5回答
一般通長鋼筋開12m,那有5跨梁,總長大約有20多米,上部鋼筋是2條18的通長筋。如果按照開12m通
一般通長鋼筋開12m,那有5跨梁,總長大約有20多米,上部鋼筋是2條18的通長筋。如果按照開12m通長筋這樣開,在軟件里我應該怎樣標注才能開到兩條通長筋是12m搭接的。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
把鋼筋定尺長度設置成12m即可; 軟件計算出來的是整個長度,搭接的工程量是在定額的損耗中了,如果你想要實際下料那種形式的,需要用下料版的鋼筋軟件來做; 鋼筋2009不是下料版,是預算版本; 廣聯達鋼筋下料版(GXL2007),去這里看看吧; http://info.tgnet.cn/Detail/200712201916121663/
2010-12-14 07:39:07
-
這要在工程設置--計算設置--搭接--梁--選擇為綁扎,然后將鋼筋的定尺長度設置為12m
2010-12-14 07:59:15
-
你好,在計算設置中的定尺長度那里對相應的構件進行修改,改成你想要的12m就行了。試一下吧。 本來一個搭接長度就不是很長啊,1.4Lae的長度,軟件中默認了以10M一個搭接,20多m的5跨梁計兩個搭接,按12m長的也是計算兩個搭接(總長大于或等于24m),區別本來就不是很大。 不是,我的意思是,本來軟件就以10m一個搭接,你設置了12m,如果梁總長在一定范圍內的話,以10m和以12m計算搭接是沒有區別的。如果超過了鋼筋設置的定尺長度,一定是要搭接的! 你好,首先,第一問題,軟件中像你說的18的鋼筋,已經默認成“直螺蚊連接”,如果你以這個來算的話,就算你把定尺怎么改,長度都不會變,因為只有綁扎的才計算撒搭接長度,以軟件默認的“直螺蚊連接”,只計算接頭個數不計長度。第二,如果改成綁扎搭接的時候,匯總計算后在編輯鋼筋的表中可以看到“搭接”這一列下面有一個數字,這個就是搭接長度了,單根的總長度要另加這個搭接長度。 是的,有個單根數,那個還是20多米,后面還有一個搭接數,這兩個加起來才是我們想要的量,你核算一下后面鋼筋重量就知道了,這個重量是有把搭接的長度加進去,我們算鋼筋無非也就是想要個重量嘛。你可以核算一下。 有下料版的,為2007版的,但是好像要有單獨的加密鎖的,你可以在編輯鋼筋中把長搭接長度直接加到總長度中,然后單擊菜單欄上的“鎖定”按扭,將其鎖定即可。只是如果構件多的話會比較麻煩。不過GGJ2009是預算軟件,比竟和現場施工不同,用鋼筋2009做下料并不合適。還是去下載個下料版的,買個加密鎖!
2010-12-14 08:16:52
-
計算設置--搭接設置--梁--設置接頭形式 再把鋼筋定尺長度,輸入為12米
2010-12-14 07:39:52
-
如果完全按照平法來做,目前預算軟件是做不到的,比如說你4跨20米,就單根上部通長鋼筋來說,在實際施工當中有可能是一個搭接,也有可能是兩個搭接,如果你只考慮一個搭接,那么定尺長度設置12米就可以了,如果考慮兩個搭接,那么你的定尺長度還得作相應的調整。
2010-12-14 08:31:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看