-
zxz13 2010-12-13 10:13:10 | 云南省 其他專業 | 668查看 10回答
“未注梁配筋詳一層梁配筋圖”是否與《03G101-1》有悖?
在我現在做的一個工程里,圖紙上幾乎每層的梁配筋圖中都注了這句話:“未注梁配筋詳一層梁配筋圖”,是否與《03G101-1》有悖? 在除了一層之外的其它層梁配筋圖中,有部分梁只標注了梁編號,有相當數量的梁什么都沒注,只是兩根直線了事,碰到這種這種情況,我是否該向設計單位、施工圖審核單位反映?關鍵是他這樣做結構設計,是否符合平法圖集《03G101-1》的要求? (主要是碰到有幾根梁在本層梁配筋圖中找了半天找不到原位標注,在一層里也找不到,讓人相當惱火)問題補充:請問大家碰到的這種情況多嗎?碰到這樣的結構設計真讓人受不了,本來一次的梁很快就可以畫完,現在,就這種情況,真不知道要多花幾倍的時間。
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在我現在做的一個工程里,圖紙上幾乎每層的梁配筋圖中都注了這句話:“未注梁配筋詳一層梁配筋圖”,是否與《03G101-1》有悖? 我的回答:這是設計人員為了省事的一種做法,既然圖紙上幾乎每層的梁配筋圖中都注了這句話:“未注梁配筋詳一層梁配筋圖”,就說明在一層梁配筋圖上能夠找到未標注梁的配筋詳圖或具體做法說明的,你可以再仔細查閱一下圖紙。這是你的工程具體情況,它與《03G101-1》沒有沖突的。
2010-12-13 10:22:35
-
未注梁配筋詳一層梁配筋圖”, 就按照這個去做沒有問題,只不過是設計人員偷懶罷了 (主要是碰到有幾根梁在本層梁配筋圖中找了半天找不到原位標注,在一層里也找不到,讓人相當惱火) 如果兩張圖紙都沒有標注,就要問設計人員了,否則也沒有辦法算量啊
2010-12-13 10:15:52
-
如果參照一層也看不明白的話,這個應該向甲方反映,或是在圖紙會審的時候提出來。
2010-12-13 10:17:10
-
按一層梁的標注定義構件
2010-12-13 10:18:44
-
如果設計上的確有問題可以喝設計院取得聯系。建議你先和現場施工技術員溝通一下,看看是不是理解上不同!
2010-12-13 10:21:21
-
在我現在做的一個工程里,圖紙上幾乎每層的梁配筋圖中都注了這句話:“未注梁配筋詳一層梁配筋圖”,是否與《03G101-1》有悖? 在除了一層之外的其它層梁配筋圖中,有部分梁只標注了梁編號,有相當數量的梁什么都沒注,只是兩根直線了事,碰到這種這種情況,我是否該向設計單位、施工圖審核單位反映?關鍵是他這樣做結構設計,是否符合平法圖集《03G101-1》的要求? (主要是碰到有幾根梁在本層梁配筋圖中找了半天找不到原位標注,在一層里也找不到,讓人相當惱火) 你所說的情況肯定是不符合平法圖集《03G101-1》制圖規則的要求。解決問題的辦法還是只有將看不明白之處向設計人員提出,要求設計給與明確。
2010-12-13 10:26:22
-
找不到梁配筋是圖紙錯誤,找設計解決,知道梁配筋后用識別梁構件就可以了,
2010-12-13 10:29:20
-
設計正確,這才是平法設計優點,復雜簡單化,多請教即明白
2010-12-13 10:41:02
-
“未注梁配筋詳一層梁配筋圖”是否與《03G101-1》有悖?在我現在做的一個工程里,圖紙上幾乎每層的梁配筋圖中都注了這句話:“未注梁配筋詳一層梁配筋圖”,是否與《03G101-1》有悖? 在除了一層之外的其它層梁配筋圖中,有部分梁只標注了梁編號,有相當數量的梁什么都沒注,只是兩根直線了事,碰到這種這種情況,我是否該向設計單位、施工圖審核單位反映?關鍵是他這樣做結構設計,是否符合平法圖集《03G101-1》的要求? (主要是碰到有幾根梁在本層梁配筋圖中找了半天找不到原位標注,在一層里也找不到,讓人相當惱火) 問題補充: 請問大家碰到的這種情況多嗎?碰到這樣的結構設計真讓人受不了,本來一次的梁很快就可以畫完,現在,就這種情況,真不知道要多花幾倍的時間。 回復:這是很正常的,有的梁的腹板高度大于450mm就要設置側面構造筋,圖紙上沒有標注,我們做預算也要設置,這種情況下就得按照平法圖集規定去做,還有鋼筋接頭百分率也要按圖集選用,鋼筋接頭百分率圖紙上面是沒有標注的。
2010-12-13 11:39:32
-
直接問設計人員確認處理。
2010-12-13 10:32:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看