-
azure 2008-08-14 09:15:12 | 云南省 其他專業 | 1767查看 13回答
在識別梁跨時,有個框架柱的位置沒有設置支座,本人做
在識別梁跨時,有個框架柱的位置沒有設置支座,本人做了如下嘗試: 1,刪除梁重新畫,再次識別梁跨:結果不變(圖一) 2,分段畫梁,然后合并:梁變成紅色(圖2) 請教各位高人: 1,為什么梁支座增加不上?該如何操作?(最好能做詳細說明必要時用圖表示) 2,為什么梁會變紅?變紅說明什么? 注:與該框架梁相交的在框架柱處的兩根梁也均為框架梁!問題補充:按照圖紙,兩支座間還布有底部鋼筋4C16,及箍筋A8@100(4),請問如何處理? 說明:1,圖一:兩框架柱左側支座處為“暗柱”, 2,我試過,即使把中間支座都刪除重新識別,那個支座還是沒法布置上。 3,該層梁為:第二層,柱子標高:0—42m 4,鋼筋算量10.0
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
合法性檢查錯誤的顯紅色。
2008-08-18 18:31:32
-
重新畫梁,重新識別支座即可。
2008-08-14 10:23:00
-
顯示紅色就是提示錯誤了!估計是梁之間的間距過小
2008-08-17 21:48:36
-
1、兩個支座太近,中間不能夠形成梁跨,所以設置不成支座。 2、軟件檢查處這條梁出錯,顯示紅色提示。
2008-08-14 09:20:00
-
你注意看圖1,上面已經顯示兩個支座點了,所以你要先把它們刪掉,操作:在“跨設置”里面“刪除支座”點到該梁,支座點會變白,刪除了再在“跨設置”里面“設置支座”點取該梁,選擇支座即可,試一下。
2008-08-14 09:27:44
-
伸縮縫的位置應該斷開吧?把伸縮縫的梁刪掉,構造柱的支座要刪掉,你再試一下?伸縮縫的梁是通的,就在較大柱的位置設置梁支座,不能2個柱都設置支座,實際施工也是不可能設置的。
2008-08-14 09:28:42
-
*****重點檢查1、與施工圖檢查檢查,兩框架柱之間肯定是伸縮縫,應該把梁打斷! 2、在梁布置界面--點‘跨設置’--設置梁支座--點右側跨的梁--右鍵確定。 3、應該刪除兩框架柱左側處的“暗柱”支座。暗柱是不能作為連續梁支座的。 4、梁是紅色,說明沒有提取兩跨或梁頂標高設置超過本層標高(圖形算量)。 試試?
2008-08-14 09:35:03
-
伸縫縫的地方應該斷開吧,如果不是就重新設置梁支座。變紅是因為沒有識別原位標注。
2008-08-14 09:39:31
-
其實說簡單點就是梁的跨度太小,軟件不能識別。
2008-08-14 09:42:52
-
是不是圖畫錯了,伸縮縫處梁不應該連通吧?
2008-08-14 09:44:03
-
如果一定要在伸縮縫那里設置支座,只能在原位標注里面手工輸入了。
2008-08-14 09:53:11
-
先把前面那個支座刪了試試!變紅,只要出錯,構件都會變成紅色。具體原因,匯總計算時,會跳出一對話框提示的呀
2008-08-14 09:56:30
-
1\\你這個地方應該是變形縫,如果是的話梁應該斷開,檢查一下是否正確 2\\兩個柱子之間距離太小,不符合一跨梁的最低要求 3\\柱子標高是否正確,能否和梁連接上
2008-08-14 10:02:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看