E代白鷺 2010-12-05 17:20:07 | 山西省 其他專業(yè) | 488查看 3回答
梁的下部鋼筋接頭
屋面框架主梁跨度15.7米截面600*1300,上部鋼筋9C25,下部筋14C32 5/9;請問下部鋼筋的接頭應放在什么位置,如何配筋最合理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
下部接頭可以設置在靠近支座的三分之一內。 上部接頭可以設置在靠近支座的三分之一外。
2010-12-05 17:28:03
-
梁的下部鋼筋接頭應該放到支座中比較合理; 沒有中間支座,只有兩個端頭支座的,可以在靠近支座1/3跨之內設置搭接頭;
2010-12-05 17:29:36
-
按照規(guī)范,梁上部鋼筋的接頭位置應在跨中的三分之一范圍內,下部鋼筋的接頭位置應在支座的三分之一范圍內,盡量根據(jù)現(xiàn)場的鋼筋定尺長度,像你這種大跨度的框架梁用12米的定尺鋼筋比較好。
2010-12-05 18:59:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看