  • 梁的下部鋼筋接頭

    屋面框架主梁跨度15.7米截面600*1300,上部鋼筋9C25,下部筋14C32 5/9;請問下部鋼筋的接頭應放在什么位置,如何配筋最合理?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 下部接頭可以設置在靠近支座的三分之一內。 上部接頭可以設置在靠近支座的三分之一外。

    2010-12-05 17:28:03 

  • 梁的下部鋼筋接頭應該放到支座中比較合理; 沒有中間支座,只有兩個端頭支座的,可以在靠近支座1/3跨之內設置搭接頭;

    2010-12-05 17:29:36 

  • 按照規范,梁上部鋼筋的接頭位置應在跨中的三分之一范圍內,下部鋼筋的接頭位置應在支座的三分之一范圍內,盡量根據現場的鋼筋定尺長度,像你這種大跨度的框架梁用12米的定尺鋼筋比較好。

    2010-12-05 18:59:17 