E代白鷺 2010-12-05 17:38:51 | 山西省 其他專業 | 1172查看 3回答
梁下部筋接頭如何放置
屋面梁凈跨度15米,只有兩個端頭支座,中間沒有支座。請問梁下部鋼筋的接頭應放在什么部位較好。鋼筋定尺9米。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁下部鋼筋的接頭應避開跨中,宜在距1/3支座處。
2010-12-05 17:40:43
-
框架梁鋼筋的接頭位置應避開梁端箍筋加密區,梁梅一個鋼筋在一跨內部得有一個以上的接頭,懸臂梁縱筋不允許有接頭。
2010-12-05 17:50:09
-
下邊這個圖很容易說明情況,下部筋宜在跨邊1/4范圍連接。
2010-12-06 08:30:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看