-
奇 2010-12-04 08:21:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 992查看 8回答
關于附加腰筋的問題
梁hw>=450mm時,照下表在梁的兩個側面配置構造腰筋(表中腰筋為梁一側的數量); 450<=hw<=550時 加4A10 550<=hw<=650時 加6A10 梁hw示意圖如圖1 對于圖2 當中的KL5(1)200*500 它的上邊沒有板 那HW就應該等于梁高500 HW=500 就應該加4A10 但對于它的下邊板厚120 HW=500-120=380<450 就不應該加才對 到底加還是不加呢 對于圖3 當中的KL2(1)200*550 它的上邊板厚100 HW=550-100=450 就要加4A10 但對于它的下邊板厚120 HW=550-120=430<450 就不應該加 同一根梁 那我加還是不加好呢? 請教下大家 有沒有什么好的說法 是圖1不該加 圖2該加 還是兩樣都不該加 謝謝
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
同一條梁,不同跨存在腹高不同,需要按設計要求設置側面鋼筋時。在原位標注上相應跨中輸入它的側面鋼筋。 但你不能因為梁一側有板,另外一側不存在板,認為一側設置另外一側不用設置,也就是圖片1第一個剖面這種情況,右側還是按有板考慮。
2010-12-04 08:37:18
-
關于附加腰筋的問題? 我的回答:101圖集明確規定,梁hw>=450mm時,梁側得加腰筋,你說的兩種情況都小于450,不該加腰筋的。
2010-12-04 08:35:35
-
你好:梁一邊有板一邊沒有板,腰筋的取值是按有板的那邊算的,不是單獨分開算的。
2010-12-04 08:39:09
-
圖一的五個節點中,無論上板還是下板只要是跨整個房間的,能夠形成一個整體的,都是應該計算的;如果是懸挑板,也就是自由端的板,是不應該計算的; 所以圖二中的KL5(1)200*500 ,他的上面應該是按照有板計算的;對于圖3中的KL2(1)200*550 ,也是應該按照有板計算的;
2010-12-04 08:39:22
-
腰筋的作用是抵抗梁側面產生裂縫的,所以當梁凈高大于等450時需要設置腰筋,當兩側板厚不一致時只要有一側滿足要求,就應該設置腰筋。
2010-12-04 08:46:57
-
1、梁高不扣除板厚。 2、腰筋的根數時兩個側面的總數,不是一個側面的。
2010-12-04 08:33:20
-
請詳見08G101-11-48頁對梁的側面腰筋具體規定,見截圖
2010-12-04 09:56:10
-
參照平法圖集的說明,梁高的尺寸不扣除與梁相接的板的厚度。
2010-12-04 11:58:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看