奇 2010-12-03 21:27:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1542查看 4回答
關于附加腰筋的問題
梁hw>=450mm時,照下表在梁的兩個側面配置構造腰筋(表中腰筋為梁一側的數量); 450<=hw<=550時 加4A10 550<=hw<=650時 加6A10 梁hw示意圖如圖1 對于圖2 當中的KL5(1)200*500 它的上邊沒有板 那HW就應該等于梁高500 HW=500 就應該加4A10 但對于它的下邊板厚120 HW=500-120=380<450 就不應該加才對 到底加還是不加呢 對于圖3 當中的KL2(1)200*550 它的上邊板厚100 HW=550-100=450 就要加4A10 但對于它的下邊板厚120 HW=550-120=430<450 就不應該加 同一根梁 那我加還是不加好呢? 請教下大家 有沒有什么好的說法 是圖1不該加 圖2該加 還是兩樣都不該加 謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
08G101-11 圖二不加,圖三需要加。按08G101-11 梁板有高差的T行截面梁算
2010-12-03 23:50:44
-
梁hw>=450mm時,照下表在梁的兩個側面配置構造腰筋(表中腰筋為梁一側側的數量); 450<=hw<=550時 加4A10 550<=hw<=650時 加6A10 梁hw示意圖如圖1 你再看看圖集,這里的腰筋應該是兩側的數量,不應該是一側的數量吧!!!
2010-12-04 08:43:37
-
除掉板或沒有板只要hw大于等于450就加。
2010-12-04 08:41:47
-
你好:梁一邊有板一邊沒有板,腰筋的取值是按有板的那邊算的,不是單獨分開算的。請看圖集中的要求。
2010-12-04 08:52:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看