  • 關于附加腰筋的問題

    梁hw>=450mm時,照下表在梁的兩個側面配置構造腰筋(表中腰筋為梁一側的數量); 450<=hw<=550時 加4A10 550<=hw<=650時 加6A10 梁hw示意圖如圖1 對于圖2 當中的KL5(1)200*500 它的上邊沒有板 那HW就應該等于梁高500 HW=500 就應該加4A10 但對于它的下邊板厚120 HW=500-120=380<450 就不應該加才對 到底加還是不加呢 對于圖3 當中的KL2(1)200*550 它的上邊板厚100 HW=550-100=450 就要加4A10 但對于它的下邊板厚120 HW=550-120=430<450 就不應該加 同一根梁 那我加還是不加好呢? 請教下大家 有沒有什么好的說法 是圖1不該加 圖2該加 還是兩樣都不該加 謝謝

    構造腰筋

    側面

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 08G101-11 圖二不加,圖三需要加。按08G101-11 梁板有高差的T行截面梁算

    廣聯達服務新干線

    2010-12-03 23:50:44 

  • 梁hw>=450mm時,照下表在梁的兩個側面配置構造腰筋(表中腰筋為梁一側側的數量); 450<=hw<=550時 加4A10 550<=hw<=650時 加6A10 梁hw示意圖如圖1 你再看看圖集,這里的腰筋應該是兩側的數量,不應該是一側的數量吧!!!

    2010-12-04 08:43:37 

  • 除掉板或沒有板只要hw大于等于450就加。

    2010-12-04 08:41:47 

  • 你好:梁一邊有板一邊沒有板,腰筋的取值是按有板的那邊算的,不是單獨分開算的。請看圖集中的要求。

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2010-12-04 08:52:06 