-
飄雪 2010-12-03 15:48:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3633查看 7回答
板負筋的左右標注問題
圖紙上板負筋一邊靠著梁的外邊線,一邊標注的數字是1110(兩個彎折之間)。 請問在廣聯達鋼筋抽量軟件2009中,左右標注各標注多少,布置筋的時候選哪一個。 我是用左標注0,有標注1110,按梁布置,但畫出來之后這根負筋的一個彎折處不在梁外邊線上而是在梁的中心線上,感覺不太對呢。。。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
結合圖紙看看,鋼筋1110是從梁外邊線開始計還是梁中心線,在到“計算設置”處設置,設置好就按圖紙數值輸
2010-12-03 15:56:25
-
它是中間梁的話,平均輸入也是可以的,如果有差的話,量是很少的。邊梁你這樣輸入就可以了,也是正確的。
2010-12-03 15:52:28
-
你的標注是對的。
2010-12-03 15:50:36
-
仔細看圖紙,鋼筋位置具體是從哪里開始的,然后在屬性里的單邊標注位置里面選擇正確的位置就可以了
2010-12-03 16:52:02
-
負筋要是在梁的中心線上 左支座0 右支座1110+(L/2) 建議最好畫線布置負筋!
2010-12-04 14:30:39
-
在計算設置里應該有 不是很清楚餓
2010-12-05 19:57:52
-
我也遇到這樣的問題,跨板梁是中心線,但是邊梁就不能是外邊線了
2021-03-04 22:40:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看