danycallb 2010-12-02 10:51:10 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1346查看 3回答
板面筋及負筋同時出現時如何計算?
地下室的頂板配筋圖中,畫有一根面筋橫跨在多塊板之上,端部伸出梁邊1米,同時該跨梁上還布置有負筋。第一個問題:這樣的面筋是應該通常畫成跨板受力筋還是以單板面筋的方式分別繪制?第二個問題:該負筋的計算結果是否會受影響,負筋兩側布置有面筋的情況下是否還需設置分布筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一個問題:應該按跨板負筋布置。 第二個問題:不會影響計算結果。 不知負筋與面筋是否垂直,如垂直就不用設置,否則就應該設置。
2010-12-02 11:02:31
-
第一個問題應該按跨板負筋布置;但是在這支梁上又布置負筋,這應該是設計的問題,既然有跨板負筋就不應該還布置負筋,我建議你應該問設計。 第二個問題要看圖紙是否是隔一布一,如果是就不會影響計算結果。 隔一布一就是一根跨板負筋再布置一根板負筋。這樣布置鋼筋很少見。我建議你出現這種情況應該問設計。
2010-12-02 11:12:00
-
有板面筋,就應該沒有板負筋了呀,你是不是看圖看錯了。
2010-12-08 10:57:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看