科長 2010-11-27 22:24:30 | 廣東省 其他專業 | 3130查看 3回答
有地下室時,在地下室地面挖基礎,計算放坡深度時,應從地下室地面算起,還是從室外地坪算起
在有地下室時,在地下室地面挖基礎,計算放坡深度時,應從地下室地面算起,還是從室外地坪算起,比如說,室外地坪是+_0.000, 地下室地面標高是-3.700,基礎墊層底標高是-5.200 ,這時要計算放坡,基礎的放坡深度是5.200,還是從地下室平面算起的1.500. 挖地下室時是不是也一樣要計算放坡? 放坡深度是不是從那開始挖就從那開始起算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在有地下室時,在地下室地面挖基礎,計算放坡深度時,應從地下室地面算起,不是從室外地坪算起,比如說,室外地坪是 正負0.000, 地下室地面標高是-3.700,基礎墊層底標高是-5.200 ,這時要計算放坡,基礎的放坡深度不是5.200,而是從地下室平面算起的1.500. 挖地下室時是一樣要計算放坡的, 放坡深度一般是從室外地坪開始起計算放坡深度的。
2010-11-28 06:17:14
-
基礎的放坡是由基礎底至地下室底之間計算。即使是從室外地坪形如計算,那么地下室的土方開挖是量也是要做相應的扣減,沒有特殊情況,這不符合施工規律。
2010-11-27 22:26:17
-
挖土方應該從室外自然地坪算起,至墊層底算放坡深度