均壓網的有關問題
各層利用地坪內雙向鋼筋,綁扎或焊接成3M*3m的網格,這種可不可以套均勻環敷設定額?量為鋼筋長度?利用主筋防雷引下線上的鋼筋螺紋連接處需要跨接,在套防雷引下線定額后,還是否套跨接線定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納各層利用地坪內雙向鋼筋, 焊接成3M*3m的網格,這種 可以套均勻環敷設定額, 量為鋼筋長度 ,利用主筋防雷引下線上的鋼筋螺紋連接處需要跨接,在套防雷引下線定額后,還要套跨接線定額;
2010-11-27 20:17:59
-
各層利用地坪內雙向鋼筋,綁扎或焊接成3M*3m的網格,這種可不可以套均勻環敷設定額?答:如果設計是接地、避雷使用可以借用均壓環,接頭必須是焊接綁扎不行。量為鋼筋長度?答:工程量應該是兩根鋼筋長度;比如兩根鋼筋焊接連接長度為20m,工程量按10m計算。利用主筋防雷引下線上的鋼筋螺紋連接處需要跨接,在套防雷引下線定額后,還是否套跨接線定額?答:不能套用跨接線定額子目;因為工作性質不一樣。只能套用利用建筑物內主筋作防雷接地引下線定額子目。
2010-11-27 20:44:21