菜 農 2010-11-26 22:26:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1041查看 3回答
GGJ2009
1、GGJ2009定額報表中 砌體加固筋直徑大于8 包含哪些鋼筋? 2、GGJ2009軟件中側面縱筋默認的拉筋,按多大間距計算的? 3、
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、GGJ2009定額報表中 砌體加固筋直徑大于8 包含哪些鋼筋? 還是只包含砌體加固鋼筋的; 2、GGJ2009軟件中側面縱筋默認的拉筋,按多大間距計算的? 按照箍筋間距的一倍計算;
2010-11-26 22:34:32
-
1、GGJ2009定額報表中 砌體加固筋直徑大于8 包含哪些鋼筋? 一般說來,GGJ2009定額報表中 砌體加固筋直徑大于8 應該是沒有別的鋼筋,全是砌體加固鋼筋。 工程中砌體加固筋全用的是6個的鋼筋,而報表中又有8的鋼筋,你可以檢查一下是否在定義“墻體加固筋”時,把鋼筋的型號輸入錯了。 2、GGJ2009軟件中側面縱筋默認的拉筋,一般是按箍筋間距的一倍計算的。
2010-11-27 06:40:19
-
你好:1、砌體加筋一般的都是A6的,因為有磚縫要求在那里,大了以后會超過灰縫的要求了,看看是不是定義錯了。也許是砌體頂上墻長大于5米后與梁、板交接處的加強箍。 2、GGJ2009軟件中側面縱筋默認的拉筋,一般是按箍筋非加密區間距的兩倍計算的。可以看03G101-1中的第63頁中的要求。
2010-11-27 10:16:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看