ad****@vip.qq.com 2014-05-03 13:57:00 | 重慶市 云翻樣 | 2463查看 2回答
請教下關于柱子箍筋根數的問題
標準層層高為3米;我按圖紙說明和圖集大概設置了一下 軟件箍筋根數計算公式:Ceil(2.3*42*12/min(5*12,100))+Ceil(1790/200)+1;一共30根。 比較迷惑........ 請教下兩個問題:1.公式里的2.3是怎么來的? 2.箍筋根數為30根正確嗎? 附圖4張問題補充:第7層的量
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納關于柱子箍筋根數的問題,計算30根應該是首層柱箍筋數量,軟件中首層柱箍筋數量是包括基層層基礎構件以上的箍筋是計入首層的;在基礎層軟件只計算2根箍筋。再查看一下標準層箍筋數量。
2014-05-03 14:50:14
-
層高只有3米而箍筋30根是不對的,柱表中標注的很明白箍筋間距是200,所以箍筋個數是16個然后再加上搭接箍筋加密個數就是所用的箍筋總數。箍筋加密個數要根據圖紙要求計算柱筋搭接長度才能算出。注意柱筋搭接率一般為50%,系數取1.4。
?
2014-05-03 19:00:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看