小美 2010-11-22 12:12:17 | 重慶市 其他專業 | 3223查看 4回答
關于梁的下部鋼筋和下部通長筋
請問老師,這根梁的原位標注中有下部鋼筋,而集中標注中又有相同的下部通長筋,請問,這是否是標注錯誤?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這根梁的原位標注中有下部鋼筋,而集中標注中又有相同的下部通長筋, 這不是標注錯誤;直接按照原位標注為準就可以了;
2010-11-22 12:13:26
-
集中標注中有下部通長筋,原位標注中不應再標注相同的下部鋼筋。你采用集中標注,不要管原位標注的了。
2010-11-22 12:16:23
-
集中標注可以設置好幾跨的,但原位標注只是一跨而已
2010-11-22 12:55:22
-
請問老師,這根梁的原位標注中有下部鋼筋,而集中標注中又有相同的下部通長筋,請問,這是否是標注錯誤? 回復:不是的,下部有標注的,按標注執行,下部沒有標注的執行集中標注鋼筋
2010-11-22 13:32:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看