梁中的負支座鋼筋的問題
請教。怎么區分取1/3、1/4的負座筋,還有的如果貫通筋的直徑和負支座筋的直徑相同,是不是只計算貫通筋就可以了,負座筋可以忽略不計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納怎么區分取1/3、1/4的負座筋,還有的如果貫通筋的直徑和負支座筋的直徑相同,是不是只計算貫通筋就可以了,負座筋可以忽略不計算:梁支座筋第一排為1/3,第二排為1/4,你按圖紙標注輸入就行了。
2010-11-22 11:57:48
-
負支座筋第一排取1/3,第二排取1/4,如果貫通筋的直徑和負支座筋的直徑相同, 只計算貫通筋就可以了;
2010-11-22 10:31:16
-
看03G101-1圖集
2010-11-22 11:17:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看