Wood 2019-01-18 17:12:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 15994查看 2回答
關于梁支座負筋,同一支座,只標注一邊的,這個怎么理解呢?還有梁支座負筋需要抗震鋼筋的嗎?
關于梁支座負筋,同一支座,只標注一邊的,這個怎么理解呢?還有梁支座負筋需要抗震鋼筋的嗎?比如我的圖片,左邊跨的沒有標注右支座負筋,但是中間跨有標準左支座負筋,那么我左邊跨的右邊支座負筋是不是同中間跨的左支座負筋呢還是說我沒標注就是沒有支座負筋?如果是的話,那么我在軟件里面用不用把左邊一跨右支座的負筋手動加上去呢?還有這個支座負筋是需要抗震的鋼筋嗎?(我們圖紙上寫著框架結構縱向受力鋼筋需要抗震E的,通長筋肯定是抗震的,那么這個支座負筋也需要是抗震的嗎?)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納關于梁支座負筋,同一支座,只標注一邊的,兩邊都是一樣的,還有梁支座負筋需要抗震鋼筋的,具體要看設計要求。
2019-01-18 17:13:40
-
圖集有說明,中間支座負筋如果兩邊負筋一樣的話,圖紙上可以只標注一側。按你圖紙說明,支座負筋屬于縱筋,要用抗震鋼筋。
2019-01-18 17:18:54
-
請問在多跨梁中查看編輯鋼筋,只有第一跨計算原位標注筋(通長筋2B20支座負筋2B22),其它跨只計算
請問在多跨梁中查看編輯鋼筋,只有第一跨計算原位標注筋(通長筋2B20支座負筋2B22),其它跨只計算通長筋,沒有負筋2B22,怎么回事?
-
圖紙只標注梁的一側有支座負筋,而另外一側沒有標注,在新平法11G101中沒有標注的另外一側是否按已經
圖紙只標注梁的一側有支座負筋,而另外一側沒有標注,在新平法11G101中沒有標注的另外一側是否按已經標注的一側配置?設計圖沒有說明另外一側沒有標注的按已經標注一側配置。