青草 2010-11-15 14:18:15 | 四川省 其他專業(yè) | 982查看 3回答
關于剪力墻暗柱的縱筋長度
層高是3m,為什么剪力墻暗柱的縱筋長度為3000+31*d,公式描述為層高+錨固。我認為縱筋長度應該為層高,為什么要有個錨固值呢,錨固在哪里喃?首層和負一層的同一個位置的暗柱完全相同,并沒有變截面或變配筋,層高都為3m,首層和負一層暗柱的縱筋長度都為3000+31*d,我就不明白為什么都要有個錨固值呢?在樓層設置里,搭接值我都輸的?。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是因為你在節(jié)點設置里,把暗柱設置成了綁扎搭接了。
2010-11-15 14:22:42
-
那要看暗柱縱筋的搭接方式了,31D就是搭接長度。
2010-11-16 09:23:42
-
31*d是綁扎搭接的值。可以在“計算設置”中修改為“單面點焊。縱筋的長度即使層高了。
2010-11-16 08:55:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看