Hildebrand 2009-12-29 09:54:34 | 四川省 其他專業 | 1356查看 3回答
剪力墻暗柱箍筋加密
我的層高是2.9!剪力墻暗柱主筋18根二級鋼,Z型柱,箍筋表示為φ8@150/φ8@150!請問該箍筋表示為剪力墻暗柱加密嗎(但是平法圖集03G101-1第48、49頁并為詳細說明)?請問如果是加密區,具體加密長度怎么計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:從你的表述中可以看出你的圖紙箍筋標注方式不是按平法要求來標注的。平法中加密區應該用/ 來區分,如A8@100/150;加密區長度要看你的主筋是搭接還是采用焊接了,兩者差別比較大。暗柱的箍筋加密平法要求同框架柱一樣。
2009-12-29 10:15:24
-
正如樓上所說,看不明白標注所要表達的意思,最好與設計院溝通一下。
2009-12-29 13:50:56
-
這圖上的意思是:首層 也就是基礎頂面上部那層 下邊的加密區是 層高/3 上邊的加密區是 柱長邊的尺寸、層高/6、500 取三者最大值。以上除了頂層其他都是 柱長邊的尺寸、層高/6、500 取三者最大值。 圖上標的粱頂面那有個加密區其實是想告訴看的人 粱內全加密(見圖)。
2009-12-30 09:42:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看