青草 2010-11-15 10:06:25 | 四川省 其他專業 | 909查看 4回答
關于暗柱箍筋的根數問題
定義的暗柱,層高為3米,暗柱箍筋間距為150,為什么箍筋根數的計算式為Ceil(2950/150)+1,我主要是弄不懂2950是怎么來的,依據是什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱,層高為3米,暗柱箍筋間距為150,為什么箍筋根數的計算式為Ceil(2950/150)+1,這里的2950是3000減去布箍筋的起步高度后的高度。
2010-11-16 09:41:04
-
是3000—50得來的。
2010-11-15 10:11:15
-
你好:應該是扣了起步的50吧。
2010-11-15 10:18:29
-
是扣掉兩端保護層25后得到(2950/150)+1
2010-11-15 10:21:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看