23****@qq.com 2011-09-10 17:42:55 | 四川省 其他專業 | 575查看 4回答
關于04G101-3 P45柱在基礎箍筋根數的問題?
關于04G101-3 P45柱在基礎箍筋根數的問題? 箍筋根數計算是 取整+1,還有取整-1呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在基礎內應該是取整數+1,應保證間距不大于500,這個是關鍵。驗收鋼筋柱在基礎內的定位箍筋是必查項目。
2011-09-10 20:54:19
-
軟件是在基礎設置是兩道箍筋,可以調整設置。 箍筋根數計算是 取整+1,非加密區是取整-1。
2011-09-10 17:50:23
-
你好! 在基礎里面,箍筋取定為2個非復合箍,箍筋的作用是為了保證主筋的位置,和柱子上邊的部分作用不同,因此,是取整減一。 祝你 成功。
2011-09-11 14:36:49
-
可以調整設置。 取整+1,非加密區是取整-1。
2011-09-11 23:33:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看