Sun017 2010-11-13 10:00:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1183查看 4回答
框架-剪力墻結構中,框架梁的支座應該如何設計,依據是什么?
請教各位:問題補充:鋼筋軟件中,KL是否通過剪力墻,還是與剪力墻相接處為支座,在剪力墻內部不通過,布置暗梁,03G101中有說明嗎,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納【框架-剪力墻結構】實質是在【框架結構】中適當增加剪力墻以實現結構功能的需要,并不是【框架結構】和【剪力墻結構】的連接,框架梁的支座必須是框架柱(否則屬于逾越《混凝土結構設計規范》的研究范圍)。 問:鋼筋軟件中,KL是否通過剪力墻,還是與剪力墻相接處為支座,在剪力墻內部不通過,布置暗梁,03G101中有說明嗎, 答:鋼筋軟件是軟件,不能幫助我們決定結構構造,是否通過是需要我們“告訴”軟件,而不是軟件“告訴”我們,結構構造應由設計者給出,03G101-1圖集沒有涉及到【框架梁-剪力墻】節點。 問:你講的我有點明白了,我設計規范知道的太少了,現在我遇到了一個工程,設計者畫圖是這樣,一個KL(1A),這個KL的一端是一個KZ,另一端是沒有支座的,中間通過T形剪力墻,剪力墻一端是一顆T形暗柱,另一端是一字形暗柱,你能幫我分析一下,設計者這樣畫,是不是標明KL通過剪力墻的呢?謝謝了,由于我不能截圖,只能這樣表達了,請諒解。 答:KL(1A)表示一跨一懸挑,這個梁本身是不能斷開的,如果框架柱與剪力墻之間是一跨,剪力墻之外是懸挑,那么鋼筋應該是連續通過的。不然,設計者會設計成兩根梁(一根單跨梁和一根純懸挑梁)。
2010-11-13 10:10:12
-
根據受力形式咨詢設計確定。
2010-11-13 10:02:05
-
如果是邊框梁,則該框架梁上通過剪力墻的,如是不是邊框梁,則本人認為是設計標注出錯,應是L(1A),卻梁不通過剪力墻,剪力墻是梁的一端支座。也可與設計人員勾通,由設計人員確定。
2010-11-13 16:25:37
-
框架-剪力墻結構中,框架梁的支座應該如何設計,依據是什么? 答:1、框架梁的支座應該是框架柱,而不是暗柱。 2、剪力墻上的梁式框支梁。 來歷:根據我這里的施工圖紙。我這工程也是框架剪力墻結構。 總結:柱、墻以基礎為支座~柱、墻與基礎關聯;梁以柱為支座~梁與柱關聯;板以梁為支座~板與梁關聯。
2010-11-13 19:49:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看