雙 2010-11-12 16:42:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2174查看 3回答
內墻面抹灰工程量表達式怎樣布置
如圖:有剪力墻,暗柱,加砌塊墻,凸出墻面的矩形柱,平墻面的矩形柱等內墻面抹灰工程量表達式怎樣布置距離問題 要求分砼墻面和加砌塊墻面分開套定額 砼墻200mm厚,加砌塊100mm厚,倆墻直連,多出100mm寬砼的墻面在圖形算量中沒有算出此100mm的墻面?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱屬于剪力墻的加強部分,按剪力墻計算,套剪力墻定額子目,所以在算量軟件里不需要畫暗柱的,只畫剪力墻即可,但暗柱的位置需要畫上剪力墻。定義兩個墻面構件,在屬性將所附材質一個選擇“現澆混凝土”,一個選擇“砌塊”。套相應的定額子目,工程量表達式一個選擇砼墻抹灰面積代碼“TQMMHMJ”,一個選擇砌塊墻面抹灰面積代碼“QKQMMHMJ”,依附到定義的房間里,然后布置房間裝修,軟件會自動將兩種墻面分開計算的。如圖
2010-11-13 07:51:34
-
工程量代碼中有個 墻面抹灰面積不分材質 和墻面抹灰面積分材質 分材質的時候是把材質不一樣的分開算了 比如砌體墻和混凝土柱子 不分材質就是整個你布置的墻面抹灰面積 包括了柱子突出墻面的面積
2010-11-12 16:52:21
-
管他呢 定義一個外墻面抹灰 智能布置上去 選擇分材質布置 怎么分??? 在套做法的時候 套兩次做法 但是名稱你要改成一個是砼面抹灰 一個是加氣塊抹灰 然后工程量代碼分別為 TQMMHMJ QKQMMHMJ 我試過了 這是可以的
2010-11-13 08:28:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看