-
czzhaocheng 2010-11-12 10:37:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5622查看 2回答
地下車庫的樓層設置
地下車庫的基礎是獨立基礎和條形基礎相結合的 條形基礎上是擋土墻(砼墻)獨立基礎和條基底標高為-4.4米 擋土墻的頂標高時0.3 在擋土墻-3.6標高處有防水板 防水板的頂標高為車庫底面 防水板是不是就是筏板基礎 這樣的工程如何設置樓層 ?我設置的樓層是從獨立基礎底標高到防水板頂標高是基礎層,從防水板頂標高到車庫板頂標高為-1層 對不對 還有柱子的標高時從基礎一直到車庫板頂 如果我剛才設置的層高正確的話 那柱子是在基礎層設置完成后 再復制到-1嗎 還是在柱子的屬性中直接把頂標高定義成車庫頂標高 還有擋土墻也有這個問題問題補充:這是一個獨立的地下車庫工程 ,柱子如果-1層設置完再復制到基礎層的時候是不是就出現鋼筋搭接和鋼筋接頭的問題了呢,因為這個柱子從基礎底到車庫頂的尺寸也就4.7米鋼筋應該不用搭接和接頭吧 剪力墻也是從基礎底到板頂(-4.4到0.3)是不是在-1層直接把屬性的標高寫成(-4.4到0.3)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、防水板是不是就是筏板基礎?答:可以用筏板畫。 2、這樣的工程如何設置樓層 ?答:防水底板以下為基礎層,以上為-1層。其實基礎層是廣聯達為了畫圖方便自己造的一個層,其實基礎層沒有一個統一的高度。一般情況基礎層就是畫基礎用的。 3、我設置的樓層是從獨立基礎底標高到防水板頂標高是基礎層,從防水板頂標高到車庫板頂標高為-1層?答:對,這樣設置可以。 4、那柱子是在基礎層設置完成后 再復制到-1嗎?答:對,直接復制-1層的柱子到基礎層,柱子在基礎層的標高會默認為基礎底標高。 5、還有擋土墻也有這個問題?答:同柱子。 6、柱子如果-1層設置完再復制到基礎層的時候是不是就出現鋼筋搭接和鋼筋接頭的問題了呢?答:柱子在基礎層,會有一個默認101圖集的節點設置,不會出問題。可以看看獨立基礎的計算設置有說明。 7、剪力墻也是從基礎底到板頂(-4.4到0.3)是不是在-1層直接把屬性的標高寫成(-4.4到0.3)?答:不用改,原因同第四條。 總結:其實把構件從-1層復制到基礎層,構件會自動按照基礎的節點設置進行布置,不用擔心。
2010-11-12 18:28:09
-
首先,你的樓層設置正確 柱子和墻構件建議在基礎層也設置,是從上層復制到下層還是從下層復制到上層看你畫圖的習慣,一般柱墻構件可先樓層,再復制到基礎層,這樣基礎構件可用柱或墻智能布置
2010-11-12 10:47:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看