-
XUAN 2010-11-11 14:54:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2352查看 7回答
關于馬凳筋的參數
請問各位前輩: 屋面板筋參數:板厚100MM 板筋雙向通長布置 Φ8@150 ,馬凳筋 Φ8 請問依據上面所示數據怎么計算馬凳筋L1、L2、L3尺寸?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:這個主要看當地的規定,如沒有明確說明也可按以下設置處理 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
2010-11-11 15:01:17
-
板厚減保護層即可,即L1=L2=L3=100-30=70mm
2010-11-11 14:58:15
-
L2=100-30=70mm,,L1=120,L3=100---按常規。
2010-11-11 15:01:13
-
你描述的不夠清楚,如果屋面板是雙層雙向鋼筋, L2=100-30-8-8=54 L3=150*2=300即兩倍板筋間距 L1=200即可。
2010-11-11 15:02:39
-
一般L1、L3的尺寸根據實際施工確定,L2取板厚加一個保護層厚度。
2010-11-11 14:59:14
-
L1=100-120MM,L2=板厚-2*保護層-面筋直徑,L3=100-120MM
2010-11-11 14:59:33
-
傳統的做法是馬凳利用現場鋼筋廢料制作,當然量大時也用鋼筋原材料加工。馬凳制作雖無國家標準,但根據積累的鋼筋施工經驗,一般也有個大致的尺度范圍,如馬凳筋直徑一般為板鋼筋直徑或小于一個級別。馬凳間距一般為1000㎜左右,馬凳筋上部水平長度一般為鋼筋間距加5~10CM。下部有兩個水平段,一個水平段的長度與上面水平相同,另一個水平段只需10CM即可,這樣可以形成三個支點,三點是最平衡的。如果兩個水平段都按鋼筋間距加5~10CM則會浪費,如果下部兩個水平都只有10CM,則不穩定,容易倒。馬凳筋的垂直高度為板厚減上下保護層再減去三層鋼筋直徑之和, 。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。
2010-11-11 15:16:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看