-
hydralisr 2010-11-10 15:31:12 | 廣東省 其他專業 | 7584查看 14回答
在不計算損耗的情況下,修改鋼筋定尺長度對工程量的影響。
在工程設置里選擇不計算損耗的情況下,修改鋼筋定尺長度對工程量是否有影響? 理論上應該是沒有影響的啊,可是在我做的一個工程中,將定尺由9米改為12米后,工程量減少了0.2%。問題補充:我的問題似乎沒有表達清楚,現在再補充一下: 在清單計算規則中,梁上部貫通筋是否要計算因定尺長度引起的搭接?(我自己看過清單規范,似乎沒有很詳細的解釋,但按照廣東省定額中的解釋,是不用計算的。這個規則在魯班鋼筋中有比較好的處理辦法:魯班鋼筋有2個版本,一個是算量版,一個是下料版,算量版是不計算這個搭接的,而下料版則要計算。我現在改用廣聯達后,還未明白這個廣聯達是和魯班算量版一樣呢,還是和下料版一樣。) 比較支持紫茉莉最后一句話,就是說要手動改成50米就等于是算量版,按實際定尺12米就是下料版,是這樣
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
將定尺由9米改為12米后,梁的通長鋼筋搭接的量會減少。
2010-11-10 15:34:04
-
應該不是這個原因造成,而是對其它部位的鋼筋重新進行了設置,你可以點選大于12米的梁鋼筋查看一下,是否有計算它的鋼筋搭接就知道了。
2010-11-10 15:41:22
-
鋼筋定尺會影響鋼筋量。鋼筋定尺實際就是計算鋼筋的搭接,按9米算一段搭接還是按12米算一段搭接。把定尺改大了鋼筋量肯定會少些。但是這個定尺一般是影響梁的鋼筋比較多。因為像縱向構件,柱和剪力墻,每個樓層都是要計算一段搭接,而且很少有樓層超過8米以上,所以改這個定尺對縱向構件影響不大。但是對于水平構件,特別是梁,修改這個值就會有影響了。例如梁長超過20米都是比較正常,所以按9米或者按12米就會影響搭接的數量。 但是建議把這個定義改為最大值50米,因為新的消耗量定額已經綜合考慮了鋼筋的這部分的搭接值,不用再計算。
2010-11-10 15:40:24
-
在不計算損耗的情況下,修改鋼筋定尺長度對工程量的影響。 主要是搭接的接頭數量相應減少了,因此會影響到工程量。
2010-11-10 16:03:48
-
在工程設置里選擇不計算損耗的情況下,修改鋼筋定尺長度對工程量是否有影響?當然有啦。 理論上應該是沒有影響的啊,可是在我做的一個工程中,將定尺由9米改為12米后,工程量減少了0.2%。理論上也有影響的,尤其是跨度大,開間大,進身大的工程相應的梁板等鋼筋就長,相應的接頭數量增加。鋼筋定尺越短,接頭越多,反之就少。
2010-11-10 15:40:34
-
鋼筋定尺長度對工程量有影響,一般鋼筋定尺長度按實際采購的鋼筋定尺長度調整,一般是9米
2010-11-10 17:17:15
-
在工程設置里選擇不計算損耗的情況下,修改鋼筋定尺長度對工程量是否有影響? 理論上應該是沒有影響的啊,可是在我做的一個工程中,將定尺由9米改為12米后,工程量減少了0.2%。 回復:根據現場實際鋼筋長度來修改鋼筋的定尺長度,以免影響工程量
2010-11-10 16:13:59
-
修改定尺長度一方面影響鋼筋搭接的鋼筋量,其二就影響機械連接接頭的個數
2010-11-11 08:55:38
-
你所說的定尺是加工成型定尺還是出場定尺呀?這兩個是不同的概念。按下料算只要設計允許定尺越長是省料的。
2010-11-11 13:20:47
-
定尺長度的修改會改變計算的構件的搭接個數,會影響鋼筋的總量結果。
2010-11-11 14:02:28
-
修改鋼筋定尺長度會影響鋼筋搭接接頭個數的,從而影響鋼筋計算量。
2010-11-12 09:22:21
-
如果是鋼筋預算,應該按定額規定12mm外鋼筋按8m計算1個接頭,12mm內鋼筋按12m計算1個接頭。
2010-11-11 17:24:33
-
不計算損耗,修改鋼筋定尺長度搭接的接頭數量相應改變,因此會影響到工程量。
2010-11-13 17:14:35
-
1、軟件默認是按照施工來走的!所以考慮了鋼筋的定尺長度!實際上按定額來說定尺長度是不影響鋼筋的量的!你找一下2010建筑與裝飾定額書第208頁最后一句話“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁”。 2、將定尺由9米改為12米后,工程量肯定會減少了: 1)修改鋼筋定尺長度會影響鋼筋搭接接頭個數 2)區別你看一下圖一圖二分別是900、1200的定尺的強的工程量的改變: 具體在哪里改變了,你可以到報表里邊看一下數據!
2010-11-15 14:07:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看