  • 環梁縱向鋼筋的搭接位置在什么地方受力最小?搭接長度怎樣計算

    環梁高度為1050MM,寬為400,縱向受力鋼筋有搭接,在什么位置搭接合適,受力較小,如果采用焊接,搭接倍數多少?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據構件的受力部位選擇;焊接單面焊為10倍鋼筋直徑,雙面焊為5倍鋼筋直徑;搭接為1.2*錨固長度。

    2010-11-09 20:54:25 

  • 同直梁是一樣的道理。上部鋼筋跨中1/3,下部鋼筋支座1/3。焊接搭接倍數:單面10倍,雙面5倍!

    2010-11-11 11:54:45 

  • 適合搭接位置:上鐵跨中,下鐵支座。接搭接倍數:單面10倍,雙面5倍!

    2010-11-09 21:57:14 