  • 梁的鋼筋搭接

    框架梁被砸壞,修復的時候梁的鋼筋全部焊接搭接,請問搭接位置在那里,怎樣搭接

    問題補充:原有鋼筋受過力的鋼筋是否繼續使用

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    上部筋在跨中,下筋在兩端1/3處

    2010-07-15 09:02:38 

  • 搭接位置應該在1/3跨距的附近最好。 那就在兩個1/3跨距處分別搭接,50%錯開。

    2010-07-15 08:51:01 

  • 搭接位置應該在距支座1/3跨距內,搭接接頭應相互錯開。

    2010-07-15 09:05:45 

  • 上部在支座的1/3范圍內不能搭接,下部在支座1/3范圍以外不能搭接,除此外的其他范圍都可以搭接。

    2010-07-15 09:10:28 

  • 下部鋼筋避開跨中,上部鋼筋避開支座,在1/3跨處搭接。

    2010-07-15 09:07:35 

  • 答;你需要進行補充加強,在梁的1/3的搭接進行處理計算.

    2010-07-15 12:07:10 

  • 原則上梁上部鋼筋應該在跨中1/3處進行搭接,下部鋼筋原則上是能通則同不能是可以在支座處1/3進行搭接。 但是對于后期砸壞的梁耀做必要的加強措施,這個要設計院出設計方案,設計下的。

    2010-07-15 13:19:30 

  • 在梁受力(彎矩、剪力)最小的位置搭接。可以采取加筋補強措施處理。 可以在接頭多的地方的接頭部位加鋼筋處理(加筋長度按兩倍搭接要求)。

    2010-07-15 08:59:08 