pang 2010-08-12 15:39:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 816查看 1回答
構造柱在基礎層中沒有計算箍筋根數
構造柱在基礎層中沒有計算箍筋根數
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納原因是:計算設置中“是否屬于磚混結構"用戶選擇的是”否“(其實軟件中默認的也是否),選擇否時按照框架填充墻構造計算,按框架填充墻構造計算時,基礎范圍內不計算箍筋,只有選擇為”是磚混結構“才計算基礎中的箍筋
2010-08-12 15:39:11