-
22****@qq.com 2010-11-08 09:49:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 3回答
基礎連梁計算錯誤
根據06G101-6圖集,基礎連梁有單跨基礎連梁和多跨基礎連梁之分,二者箍筋計算方法不一樣,單跨基礎連梁按該圖集第70頁形式計算,多跨基礎連梁按該圖集第68頁和第69頁形式計算,其中多跨基礎連梁以框架柱為支座,箍筋從柱邊開始計算。 軟件中我定義的多跨基礎連梁,軸網距離都是3m,基礎尺寸1m*1m居中,柱子尺寸400*400也是居中,基礎連梁應計算箍筋數量為Ceil(2500/200)+1=14根,兩跨合計28根。請問下圖中額外的兩根是干什么的?問題補充:注意:14根已經是從柱邊到柱邊了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
首先感謝老師對我們產品這么細致的研究, ”奉先“老師如果對我們產品有任何好的建議或者意見,可以通過在新干線——”產品反饋“提需求和建議。另外,如果在軟件里面確實多算了的箍筋的數量,暫時可以通過鋼筋編輯的方式來處理。我們軟件后續會進一步改進的。 還有,麻煩老師留下正確的聯系方式方便我們這邊跟你取得聯系,這樣溝通應該會更好!謝謝!
2010-11-10 09:11:20
-
確實無法理解它的計算方法和理由,柱寬設置400*400,箍筋間距設置200,是按Ceil(100/200)+1,箍筋間距設置100,是按Ceil(300/100)+1,箍筋間距設置100,是按Ceil(500/50)+1。設置了五跨,頭尾都是多10的數值,如Ceil(110/200)+1、Ceil(310/100)+1、Ceil(410/50)+1,經過設置它計算的應該還是柱內箍筋,就不知道它的數值怎么會有那么大的變化。 “你搞錯了,是基礎連梁,不是基礎梁?!迸?,那可能與版本有關系了,我這計算的就沒有安個數量。 “我的基礎連梁是200*400,我的基礎是獨立基礎1000*1000*500?!边@樣設置后,計算的結果又有變化。 “我上邊有附圖,你對一下也能知道我的設置情況,底筋是貫通的。”“你可能解釋?”中午曾經試圖設置為下部通長,就是無法設置,計算的結果也就與你的有所差距。 “計算設置-框架梁里,就有設置基礎連梁下部筋遇基礎是否貫通的選項呀?!?,謝謝你的指導。設置后我這計算的情況是,“20”中按梁扣減獨立基礎的1.9/100,然后的應該是基礎內的吧。 “箍筋是A8@200”計算的過程是一樣的。 “你的總數是多少根呢?按照你這種答題技巧咱倆得說兩個月估計也解決不了我的問題。”這不是時間問題,而是軟件本身就無法滿足要求,也只能是根據實際要求,經過匯總計算后,對其數量進行調整修改,然后點工具欄上的“鎖定”。這種方式也適用你上一個問題的“箍筋彎折的扣減值”。 ““這種方式也適用你上一個問題的箍筋彎折的扣減值”。這個方法真是好,我一個箍筋一個箍筋的改,等改好了估計也要兩個月。”對于軟件所存在的缺陷,在還沒有滿足要求時也只能是這樣的了。如果能夠發現軟件存在的不足,用“意見反饋”反映問題也是一種方式,反過來是為廣聯達服務了。
2010-11-08 10:32:23
-
檢查下是否在計算設置中梁里面設置了基礎連梁在承臺內的計算方法。 軟件可能是計算了承臺或獨基內部的箍筋。 按我的理解應該是補差值,仔細看06G101-6的圖,連梁中間位置標注了箍筋是以基礎邊50開始起步??赡苁撬阒林叺臅r(shí)候有差值,補上去的。不過這只是我的理解。 兩跨的時候在中間的柱兩側各補1,所以是2.三跨的時候在中間的兩個柱兩側各補1.所以是4.依次類推。
2010-11-08 09:59:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看