快樂每一天 2010-11-02 21:16:27 | 北京市 安裝算量GQI | 604查看 4回答
電氣問題
1,消火栓管道電纜伴熱的電纜是在管道內還是管道外敷設,是怎樣是管道保溫的?在計算工程量是都要計算什么? 應該套的清單項和定額項分別是什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消火栓管道電纜伴熱的電纜是在管道內還是管道外敷設,是怎樣是管道保溫的?答:在被保溫的管道外面。在計算工程量是都要計算什么?答:計算伴熱的電纜的長度。 應該套的清單項和定額項分別是什么?答:定額應該套用北京市2001定額給排水、采暖、燃氣工程分冊的15-179 ‘’電伴熱帶/纜”定額子目。清單計價時直接在消火栓管道安裝按清單的項目特征描述,添加15-79定額子目組成綜合單價。
2010-11-03 09:07:01
-
消火栓管道電纜伴熱的電纜是在管道外呈螺旋狀敷設,在計算工程量時按所需伴熱電纜的長度。清單項可以代用,定額項套《給排水、采暖、燃氣工程》15-179。
2010-11-03 16:22:44
-
消火栓管道電纜伴熱的電纜是在是管道外敷設,工程量按照需要伴熱的管道長度計算,套用管道電纜伴熱的清單項和定額項;
2010-11-02 22:45:18
-
消火栓管道電纜伴熱的電纜是在管道內還是管道外敷設,是怎樣是管道保溫的?答:在被保溫的管道外面。在計算工程量是都要計算什么?答:計算伴熱的電纜的長度。 應該套的清單項和定額項分別是什么?答:定額應該套用自動化控制儀表設備安裝工程分冊的“電伴熱帶、伴熱電纜”定額子目。清單計價時直接在消火栓管道安裝清單編碼下列定額項組成綜合單價。
2010-11-03 06:22:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看