-
jing 2013-04-12 08:52:23 | 北京市 安裝算量GQI | 858查看 3回答
電氣工程問題
電氣工程里面的CC是沿框架梁底敷設還是在混凝土板里敷設,還有風機盤管需要電線的預留長度嗎,高手指點一下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納CC:暗敷設在頂板內 BC:暗敷設在梁內 北京定額的風機盤管接線子目內已經給出5.205米的電線,所以不再計算預留線。
2013-04-12 09:03:57
-
風機盤管要預留電線長度
2013-04-12 09:05:41
-
電氣工程里面的CC是沿框架梁底敷設還是在混凝土板里敷設,還有風機盤管需要電線的預留長度嗎,高手指點一下 CC是暗敷在天棚內===風機盤管現場時需要留,如果你定額里面考慮了就不用算
2013-04-12 09:21:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看