好久不見。 2017-09-19 18:12:18 | 北京市 安裝算量GQI | 979查看 6回答
電氣圖紙,電線問題
電氣圖紙,設計說明連接照明線路3根電線,如果連接開關(三聯單控或三聯雙控等開關)的線路未注明幾根線,是不是按照3根線計算
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:應該是3根線。
2017-09-19 18:13:15
-
三聯單控是四根線三聯雙控算不清幾根了。
2017-09-19 18:22:38
-
我是從施工單位轉到審計的,其實這個我審計的時候都是按三根來算的,一是方便;二是圖紙未注明,我有理由推卸責任
(哈哈)。但是到底有幾根你自己心里要有數,如果施工單位計較一點的話你就按實給他吧(一般不會計較的);給你一個我在施工單位時帶班師傅教我的方法,開關只管火線,單聯單開是一進一出,雙開是一進二出,三聯單開一進三出,三聯雙開一進六出。其實后面我自己畫了下物理的原理圖也就理解了
2017-09-19 20:25:50
-
答:開關處不能按3根線計算,得按開關控制原理決定根數。
2017-09-20 05:00:01
-
三聯單控,是四根線,(1根火線,3根回火)
2017-09-21 20:31:18
-
三聯雙控,(單聯雙控為三根線)
2017-09-21 20:33:11