oooo11 2010-10-26 22:59:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 883查看 2回答
計算鋼筋抽樣時,是梁底變截面不是梁頂變截面,在原位怎么標注?
計算鋼筋抽樣時,是梁底變截面不是梁頂變截面,在原位怎么標注?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁變截面,梁底寬改變,難道梁頂寬不變?又或者是梁頂寬變了而梁底寬不變?如果真是這樣,那就不是變截面,而是另設異型梁。梁兩側邊,一邊變另一邊不跟著變成同樣的大小,同樣也是另設 異型梁。
2010-10-27 00:04:48
-
2009可以用“/”分開,如250*700/500、300*800/400等等,但為了便于導入圖形算量建議用平均值輸入,因為無法用“/”的方法識別。 “不好意思,這個我明白,我說的是不是這樣,我說的是抽樣時他是默認梁頂變截面的,如果是梁底或者是兩面都變截面呢?”無論是梁的底或者面不在同一標高上的變截面,按上述方式處理方式是可以的。但梁寬不同的變截面,目前也只能是用平均值輸入的方法。
2010-10-26 23:09:40
-
在梁的原位標注中,梁有變截面,在尺寸輸入后出現:請輸入(0,200000]之間的整數>=軸線具梁左邊線距離,切大于保護層的兩倍。就是說截面尺寸變不了,為什么?
-
這種變截面梁的同一跨中的低跨部位的底筋是按高跨部位的原位標注做,還是按集中標注做
如圖 同一跨變截面梁中橢圓形圈中的底筋是按前面的原位標注做,還是按梁的集中標注做呢?有什么準確的圖集構造說明嗎。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看