desmond 2010-10-26 10:07:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 445查看 1回答
特殊情況下板分布筋不計算,如何修改?
問題是這樣,一個樓層板,下鐵C12-200雙層雙向,上鐵C12-300雙層雙向,負筋C12-300,分布筋A8-300,板兩側負筋不交叉,為何匯總計算后沒有分布筋的鋼筋量?問題補充:寫的有點問題,是下鐵C12-200雙向布置,上鐵C12-300雙向布置
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板筋上層你已經設置成雙層雙向,哪還需要分布筋。還要說明一下,你再仔細看看圖紙,一般的板最多是上、下雙層雙向,而你的是上層雙層雙向,下層雙層雙向。
2010-10-26 10:11:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看