56****@qq.com 2012-09-27 20:41:38 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1363查看 4回答
梯板分布筋未注明的情況下該怎么處理
在圖紙說明上沒有說明,是否可以按圖二
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按圖2就行,一般的就是A8@200
2012-09-27 20:42:32
-
根據表格要求,梯板是150厚,分布筋是A8@200
2012-09-28 09:04:00
-
圖二是指現澆板,不合適用于樓梯,應該在樓梯的配筋中還有相應的說明,否則就只能是咨詢設計了。
2012-09-27 20:43:12
-
在圖紙說明上沒有說明,是否可以按圖二 ——不可以。因為圖二說明的是現澆板的分布筋的布置,不是樓梯梯板的分布筋。如果在圖紙上設計沒有給出梯板分布筋的說明,就聯系設計人員補充說明。即使是梯板分布筋和現澆板的分布筋是一樣的,也必須由設計給出說明的。
2012-09-28 07:21:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看