zhongxin9494 2010-10-26 09:16:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2205查看 3回答
剪力墻兩側保護層不同
剪力墻兩側保護層不同時,與土壤接觸40,與室內接觸是15 ,平均數是27.5,無法輸入保護層,因為保護層需要取整數,請教下怎么輸入好些?準確些呢? 還有如果我基礎層不畫墻、在地下二層墻體與筏板基礎的插筋節點怎么設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻兩側保護層不同時,與土壤接觸40,與室內接觸是15 ,平均數是27.5,無法輸入保護層,因為保護層需要取整數,請教下怎么輸入好些?準確些呢? 我的回答:建議你按平均數來設置。你若是甲方就按25,乙方就按30來設置。也可按30設置后,在匯總計算后拉筋工程量按理論重量調減25的重量,以避免結算扯皮。
2010-10-26 09:23:23
-
可以用平均值進行計算,27,28都可以。 在基礎層一定要畫上墻,這樣才會有插筋的鋼筋量。
2010-10-26 09:19:58
-
在屬性編輯中的“保護層厚度”中相應用“/”隔開,格式如:底/側/頂,輸入相應數值即可 這是廣聯達講座上專家講的 他對于你說的這些構件 都適用 如果是擋土墻你就就可以直接輸入40/15即可.
2010-10-26 12:33:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看