身邊 2013-01-02 14:08:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1941查看 2回答
暗柱,連梁是剪力墻的加強構件,是墻的一部分,他們的保護層默認設置應該按墻
暗柱,連梁是剪力墻的加強構件,是墻的一部分,他們的保護層默認設置應該按墻 圖集里有,暗柱的鋼筋和墻的縱向鋼筋(主筋)是在同一個平面上,所以暗柱的保護層應該按墻的保護層設置。 剪力墻和暗柱、連梁(也作墻柱,墻梁)的縱筋應是在同一平面內,大家可以看圖集03G101的49頁。如不在同一平面內,則鋼筋施工是有問題的。11G鋼筋圖集中,也是把暗柱等歸屬到剪力墻里了。 這是很基本的結構設計問題,希望廣聯達公司把這個問題改過來問題補充:我倒是知道怎么改,問題是甲方預算根本就不同意改,單方改了量能要回來么,元芳?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件里的保護層是可以修改的。 樓層設置里和屬性里都是可以修改的。
2013-01-02 14:17:17
-
你好,同意你說的問題,你可以在樓層頁面修改一下保護層即可。
2013-01-02 14:25:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看