1615921730 2014-11-28 16:07:27 | 山東省 云翻樣 | 4165查看 2回答
砌體通長筋與砌體加筋設置問題
前輩們好,初學造價,請教些問題。在廣聯達鋼筋中,畫砌體墻,結施中明確要求某一層墻體鋼筋通長設置,這應該就是定義墻體中的砌體通長筋吧。然后,問題來了,那該層還需不需要設置砌體加筋?砌體加筋是不是不管什么結構,不管砌體是否有砌體通長筋,都必須設置?跪謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個說明。
序號1是構造柱與墻體的連接,要設砌體加筋。
序號2標高2.9m以上至11.6m處,不需要砌體通長筋,僅需設置砌體加筋就行。標高11.6以上到14.5m處要設置砌體通長筋。
序號3也是砌體通長筋。 與序號2有沖突,要在圖紙會審上找,具體怎么設置。如果沒有圖紙會審,就要報甲方和設計院來確定。??
如果設置砌體通長筋的話,C4@500就ok了。
另外不是所有的墻體都有通長筋的,要看圖紙說明。
謝謝帥哥采納!2014-11-28 17:09:24
-
前輩們好,初學造價,請教些問題。在廣聯達鋼筋中,畫砌體墻,結施中明確要求某一層墻體鋼筋通長設置,這應該就是定義墻體中的砌體通長筋吧
——:是的,就是這樣理解的
然后,問題來了,那該層還需不需要設置砌體加筋?砌體加筋是不是不管什么結構,不管砌體是否有砌體通長筋,都必須設置?
——:如果是框架結構的,就還需要設置砌體加筋,這樣,你就可以計算出植筋的數量,只是這個時候,你在設置鋼筋的長度的時候,可以輸入很短的距離,也就是鋼筋工程量噸位很少,但是會有植筋的數量個數
這個砌體加筋是為了保證你的砌體墻與你的一次結構(柱、墻之間連接)
2014-11-28 18:31:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看