cuixinjun 2010-10-19 15:31:24 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2046查看 3回答
有梁板的板下梁的腳手架?
您好,我想請教您一個問題啊 1、“有梁板的板下梁,不計算腳手架”。有梁板及板下梁,現在定義很混亂,是嗎? 2、與板整澆的框架梁,算不算有梁板?算不算腳手架?問題補充:山東的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁、有梁板的梁在施工時是不需要腳手架的,所以“有梁板的板下梁,不計算腳手架”是正確的。有梁板施工時需要搭設的鋼管是模板支撐,不是腳手架。單梁:也就是蓋預制板的梁才需要搭設腳手架施工。
2010-10-19 16:55:40
-
框架結構,框架梁與板整澆時,執行單梁、連續梁即平板定額;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密肋梁、井字梁)與板整澆時,板下梁與板合并執行有梁板定額,框架梁仍執行單梁,連續梁定額。
2010-10-19 20:15:51
-
是的,有梁板定義比較混亂的,但是我認為框架梁應該分開就算,不應該按照有梁板計算,框架梁應該計算腳手架;
2010-10-19 15:57:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看