濤 2014-07-23 15:50:18 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 8128查看 3回答
現澆混凝土梁、板的腳手架
現澆混凝土梁在什么情況下需要計算腳手架的工程量? 現澆混凝土板的腳手架定額是套用滿堂腳手架定額?不是滿堂腳手架的話,那應該套用什么定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現澆混凝土梁在什么情況下需要計算腳手架的工程量?現澆混凝土板的腳手架定額是套用滿堂腳手架定額?不是滿堂腳手架的話,那應該套用什么定額?
你好:
1、梁的腳手架,只有在框架結構中,板下只有框架梁的時候才計算腳手架,其他情況的梁不計算。2、板不計算腳手架。板的模板支撐已經包含了腳手架。
3、滿堂腳手架是計算天棚裝飾用的,其他情況不能套用。
2014-07-25 15:22:39
-
混凝土單梁可以計算腳手架。板要超過3.6米高才能計算滿堂腳手架。
2014-07-23 16:56:11
-
當現澆混凝土梁是框架梁時,根據相應計算規則套腳手架;現澆砼樓板無腳手架,不用套。
2014-07-23 17:02:17