dywzy1130 2010-10-17 20:24:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1270查看 2回答
筏板基礎,2層地下室,問外墻鋼筋搭接位置?
急!請教,筏板基礎,2層地下室,問外墻鋼筋搭接位置?是否按照箱型基礎外墻做?即外墻外側在墻中1/3位置搭接,外墻內側在1/4位置搭接?問題補充:上述外墻指的是地下室外墻,大家都只怎么做的???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:是的現場通常都是要求這們做,軟件可能處理不了接頭的位置。
2010-10-18 08:16:52
-
即外墻外側在墻中1/3位置搭接,外墻內側在1/4位置搭接? 可以這樣做的。
2010-10-17 20:43:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看