-
唑茬樹丅抽煙 2010-10-08 23:02:26 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6788查看 4回答
梁的集中標注和原位標注的鋼筋直徑等級不一致時,如何解決
梁的集中標注和原位標注的鋼筋直徑等級不一致時,如何解決? 軟件的計算式我已經看到了但是不知道它是依據什么圖集來計算的,可能是本人看的不細。 希望能具體一些的告訴本人,如那本圖集的哪一頁?問題補充:還想繼續問一下,“施工時原位標注優先”,那這個筋怎么布置,假設集中標注的上部筋是2B14的,兩個端支座分別為5B22和6B20的 那這三種筋在一個跨內如何布置,是搭接,還是14的筋錨入支座?搭接時可否把14的當成架立筋?搭接為多少?要是搭接并且14的不是架立筋的話搭接為多少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:原位標注優先采用大家都知道了;上筋原位與集中標注一般是相同的鋼筋規格,如果沒有標錯的話,你的這根梁上部的2B14只能與支座筋采用搭接了。如果沒有寫在括號內就按受力筋的要求搭接。
2010-10-09 07:38:51
-
2B14就當架立筋好了!
2010-10-09 10:39:18
-
按照原位注的鋼筋處理,在03G101-1第22頁左下角,圖集上黑體字說明“施工時,原位標注取值優先” 如果說集中標注是2B14,那這兩根鋼筋應該是通常布置的,而設計在端支座有分別標注5B22和6B20的鋼筋時2B14的鋼筋可以按照搭接處理,搭接長度每邊位150。
2010-10-08 23:07:09
-
03G101-1第22頁左下角,圖集上黑體字說明, 你自己試一試。按照你提出的問題操作一遍
2010-10-09 07:37:35
-
識別梁時,集中標注和原位標注都識別了,但原位標注鋼筋沒有啊,應該怎么解決
識別梁時,集中標注和原位標注都識別了,但原位標注鋼筋沒有啊,應該怎么解決
-
梁集中標注為9跨兩端懸挑 輸入9跨 但原位標注從提梁跨都提示當前跨數與識別跨數不一致 梁平法表格顯示
-
請問鋼筋軟件中基礎梁筋集中標注處與構件屬性不一致,是不是軟件錯了
構件屬性定義處我填:下部鋼筋3b20;上部鋼筋6B25 4/2 而集中標注處顯示JL-13 300*600 A8@200(2) 3B20 ; 6B25 4/2 是不是軟件有問題?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看